我做了一个设计工程,空调面积12000平方,打了130m深的井,150口,用了971KW机组。14层高,大约65米,空调地源水泵都是两用一备,150方,44米扬程,功率30KW。末端全是异程。请教水泵有什么问题没有担心水泵与效果。请高手指正。

我做了一个设计工程,空调面积12000平方,打了130m深的井,150口,用了971KW机组。14层高,大约65米,空调地源水泵都是两用一备,150方,44米扬程,功率30KW。末端全是异程。请教水泵有什么问题没有担心水泵与效果。请高手指正。
免费打赏
qyfsjz
2009年07月26日 10:45:25
2楼
不好算呀,这些参数好像太少了
回复
zhanghaiming1688
2009年07月26日 18:06:45
3楼
要计算地埋管系统的沿程阻力,才能确定水泵扬程。流量满足机组对水量的要求。
回复
crcwl88
2009年07月27日 15:53:15
4楼
要计算地埋管系统的沿程阻力,才能确定水泵扬程。流量满足机组对水量的要求。
不好算
不好算呀,这些参数好像太少了:handshake
回复
yanlufeng
2009年07月28日 10:36:12
5楼
楼主;
“空调面积12000平方,用了971KW机组”,是不机组负荷大了?
另外,用一台机组不可靠,如果机组有问题,末端停供,就问题大了。
建议用两台机组(总KW)略大于空调总负荷即可。即使一台机组出问题,另一台机组运行也可维持末端的空调需要。
回复
yanlufeng
2009年07月28日 10:37:11
6楼
楼主;
“空调面积12000平方,用了971KW机组”,是不机组负荷大了?
另外,用一台机组不可靠,如果机组有问题,末端停供,就问题大了。
建议用两台机组(总KW)略大于空调总负荷即可。即使一台机组出问题,另一台机组运行也可维持末端的空调需要。
回复
hvacer08
2009年07月28日 16:50:40
7楼
一用一备的水泵就够了吧 一台主机配三台水泵 太奢侈了吧?扬程应该够了,流量可以看主机样本参数,扬程可以再核算一下,说得太笼统:)
回复
xsnayun
2009年08月05日 14:25:36
8楼
水泵扬程我估算的,青岛设计院设计的负荷,放空气源的来,我们给改成打井的了。
回复
wangyoucao0619
2009年12月23日 15:14:16
9楼
水泵扬程应该根据根据管道阻力再加上机房的阻力再加上一部分富裕量来确定