KTV是否需安装电涌保护器?法泰电器电涌保护器怎么样?
KTV是否需安装电涌保护器?法泰电器电涌保护器怎么样?
2楼
KTV是三相四线[380伏电源]引进,总配电箱没有接地极,所以就没有引进地线进户,请问专业人士,我是否要安装电涌?请指导:谢谢!
回复
3楼
浪涌保护器加断路器(或熔断器)的目的:
1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。
2,方便维护更换SPD。
3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
回复
4楼
当您直接接在母排上,如果不用断路器(或熔断器),电涌保护器发生短路故障时,会产生非常大的(千安级)工频短路电流。引发火灾或烧毁线路。
回复
5楼
正确的应该是三相五线才对,如果是假接地,接地就没有用了~
回复
6楼
防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
回复
7楼
三相四线进来,在进来的地方做总等电位,分成5线,加浪涌保护。
回复
8楼
KTV是什么?卡拉OK?
回复