本人在PKPM里面建了一根次次来拉结电梯剪力墙与主梁的连接,但程序计算过后,却将其当作悬臂梁来处理,导致上部钢筋配得较多。而我又再特殊构件里面将其设为铰接时,可程序依然是按照悬臂梁来处理,这是为什么呢?大家有没有遇上这样的问题呢?希望高人指点,本人不胜感激!!
本人在PKPM里面建了一根次次来拉结电梯剪力墙与主梁的连接,但程序计算过后,却将其当作悬臂梁来处理,导致上部钢筋配得较多。而我又再特殊构件里面将其设为铰接时,可程序依然是按照悬臂梁来处理,这是为什么呢?大家有没有遇上这样的问题呢?
希望高人指点,本人不胜感激!!
2楼
在线等待高人来指点。。。
回复
3楼
怎么还没有等到呢。。。
回复
4楼
设为主梁看看。剪力墙上部也应该有梁的吧?属于暗梁。
回复
5楼
可能因为剪力墙刚度大,要看看模型才知道。
回复
6楼
设的就是主梁呢?。。后来看了挠度图,发现在剪力墙端的挠度为0而在另一端却比较大。。
回复
7楼
剪力墙中没有开洞,则没有自动形成连梁,则在剪力墙端没有支座,则为悬臂。
回复
8楼
我也遇到过同样的问题
回复
9楼
我以前在框架结构中也遇到了这样的问题 一端搁在柱子上面 一端搁在主梁上面 它也是按悬臂算的 这也是什么原因呢
回复
10楼
高手来回答一下啊啊,这个问题还是由意义的!
回复
11楼
没有得到想要的答案啊
回复