分励脱扣请高手指教
zhangcao1987
2009年07月24日 22:03:51
只看楼主

请问在断路器上装了分励脱扣,分励脱扣如何连线能,连到消防中心吗?是消防中心直接控制吗?消防中心又能如何发信号控制到这个断路器的分断呢?

请问在断路器上装了分励脱扣,分励脱扣如何连线能,连到消防中心吗?是消防中心直接控制吗?消防中心又能如何发信号控制到这个断路器的分断呢?
免费打赏
dianqishi801106
2009年07月25日 09:33:01
2楼
分励脱扣器为断路器所带附件,一般设计是由消防模块输出一个有源信号,使得分励脱扣器回路通电,继电器通电后,使得断路器脱扣
回复
lt2686057
2009年07月26日 19:59:45
3楼
同意2楼说法,
回复
electricity
2009年07月26日 22:20:18
4楼


为什么是 有源信号 ? 无源即可
回复
lzsir2000
2009年07月26日 23:00:08
5楼
加个中继,用中继带分励。
回复
hotskll
2009年07月27日 08:20:12
6楼
比如这样 MX+OF+OF
回复
glb1057
2009年07月27日 15:50:09
7楼
消防中心给一个DC24V得信号到箱内得DC24V中间继电器,用中间继电器来驱动分励脱扣器,
回复