大金螺杆机的问题
yhyh07100
yhyh07100 Lv.3
2009年07月24日 08:13:37
来自于制冷技术
只看楼主

一台大金机组CUW320D5Y,水塔,冷冻水泵,冷却水泵,水塔,均启动,按机组运行键机组不启动,机组并没有报故障,是怎么回事?

一台大金机组CUW320D5Y,水塔,冷冻水泵,冷却水泵,水塔,均启动,按机组运行键机组不启动,机组并没有报故障,是怎么回事?
免费打赏
fl23293333
2009年07月24日 10:48:02
2楼
hgao好啊1!!
回复
yhyh07100
2009年07月24日 14:44:29
3楼
说地什么意思啊,看不懂
回复
desheng001
2009年07月25日 09:16:45
4楼
看看机组的控制电路是不是出问题了
回复
xiaojian024
2009年07月25日 13:23:01
5楼
大金的水冷机吧,是不是有个启动延时啊。
回复
yhyh07100
2009年07月25日 15:00:24
6楼
10分钟都不启动,延时只有60秒的。
回复
yhyh07100
2009年07月25日 18:16:25
7楼
可以开了,有点奇怪的是,以机组回水12度来控制机组时,机组不启动,如果出水温度来控制的话,就可以开机,盼望大金的师傅来解释一下。
回复
ljty582539770
2009年07月27日 21:23:13
8楼
说地什么意思啊,看不懂
回复
yhyh07100
2009年07月28日 08:58:58
9楼
这还不明白?机组根据安装情况可以设定15种运转模式,通常是“入口/出口温度控制”模式,那我现在以回水温度来控制机组,压机不启动,但以出水温度来控制机组的话,压机就可以启动,我没整明白
回复
yhyh07100
2009年07月30日 09:39:12
10楼
又有新问题出来了,这是个三机头的机组,就是有三个压缩机组成,只能启动2,和3,1不启动,按正常情况,应是1先启动的,但机组并没有报故障,什么原因啊?
回复
gaoxiqing
2009年08月06日 07:30:54
11楼
建议你仔细检查一下控制电路和传感线路
回复

相关推荐

APP内打开