小弟我刚买了一住房,因没有集中供热设施,想自家用燃煤采暖炉带暖气片采暖,装暖气的师傅说管路要装离地1.3M左右,这样就超出窗台的高度,有点太难看了,我是搞水处理设计的,不太懂采暖,请大侠们给帮帮忙,支点高招,多谢了.

小弟我刚买了一住房,因没有集中供热设施,想自家用燃煤采暖炉带暖气片采暖,装暖气的师傅说管路要装离地1.3M左右,这样就超出窗台的高度,有点太难看了,我是搞水处理设计的,不太懂采暖,请大侠们给帮帮忙,支点高招,多谢了.
dust2
2005年05月29日 09:20:36
2楼
他胡说!你可以把管道装在散热器下面,或散热器上端和窗台之间。
回复
变风量顾问
2005年05月29日 13:13:29
3楼



怎么会那么高啊?你要穿上图纸,大家帮你看看阿
回复
jiahua-j
2005年05月29日 14:07:05
4楼
他只说对一半,应当是散热器的水平中心线高于加热器的水平中心线,至于管路不论给水或回水均可以任意安装,常用的是给水高于窗檐上皮,回水贴地或略高。关键要注意,1、尽量采用同程系统,2、在最高点设排空管或设放气阀,实在循环不好还可以在给水回路上加装增压罐。
那位老弟说得对,有必要的话贴上图纸帮你看看。
回复
changzeng2hao
2005年05月29日 16:35:49
5楼
谢谢各位.
户型图传上,请各位大侠给看看,炉子最好放北阳台
回复
changzeng2hao
2005年05月29日 16:38:16
6楼
散热器串联行吗?
回复
shenghuonuantong
2005年05月29日 16:38:55
7楼
你加个水泵的话管路就没有必要非要1.3米左右了.要1.3米高是为了让热水以一定的流速循环,加个泵的话就可以了.不过泵功率不能太大也不能太小.暖气要散热效果好的话就要控制进水出水温度差,所以水流量快和水流量慢都会影响给暖效果.最好是找专业公司咨询或设计一下.
我是圣火暖通商城的,如果您有时间可以打010-63830166咨询一下.
回复
shenghuonuantong
2005年05月29日 16:41:00
8楼
可以串联,不过要依照你的流速和水的热量来规定串联暖气的多少
回复
shenghuonuantong
2005年05月29日 17:09:12
9楼
我看了户型图,如果您在那安装燃煤锅炉的冬天肯定会影响屋内卫生,如果没处理好还有可能导致煤气中毒.
您可以使用燃气有压锅炉或电有压锅炉.只要暖气高不超过1.5米的话能正常工作,如果超过1.5米的话,需要把水烧的很热才能共给,这样费能源.
采用铜铝复合型暖气,它传热快,冬天您弟家不可能天天有人,回家再开暖气这样节省能源,而且现在锅炉有智能话的.操作方便.
回复
changzeng2hao
2005年05月29日 17:33:12
10楼
燃气有压锅炉或电有压锅炉成本太高了
回复
zjh112275
2005年05月30日 09:05:21
11楼
自己装一个小的循环水泵
回复