软启动器
rgdl000000
Lv.2
2009年07月23日 17:22:07
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
软启动器带旁路接触器在主回路需不需加热继电器作为主回路的过载保护?
软启动器带旁路接触器在主回路需不需加热继电器作为主回路的过载保护?
免费打赏
yuquan82
2009年07月23日 22:18:16
2楼
这个当然要做过载保护
转过来之后就变成工频电路了
所以要加
回复
lvkailei
2010年01月18日 23:41:53
3楼
有些软启带过流保护,可不用热继电器了
回复
hjh512
2010年01月31日 08:23:27
4楼
看产品样本 技术要求
回复
taojunhust
2010年03月04日 13:30:54
5楼
楼主我以为是软启动器方面的资料呢。
回复
sqxlll
2010年03月09日 18:39:57
6楼
要看具体软起,以前用施耐德软起是加热继保护的,现在用不加了,其内部带有检测,当然要按其要求接线。