请教各位高手~~~两栋楼一栋是八层,另一栋九层。高差有3.5米左右。业主说要把冷水机组放在八层的屋顶,加盖机房;冷却塔放在九层。这样做可行吗?有把冷水机组放在屋面上的吗?
请教各位高手~~~
两栋楼一栋是八层,另一栋九层。高差有3.5米左右。
业主说要把冷水机组放在八层的屋顶,加盖机房;冷却塔放在九层。这样做可行吗?
有把冷水机组放在屋面上的吗?
2楼
问问厂家能否放在室外,应该没问题吧
回复
3楼
冷却水从一栋楼的八层到另一栋楼的九层?
最好是要么放到同一栋楼,要么直接做成风冷。
回复
4楼
谢谢! 使用风冷的话业主没钱,不同意。汗!
如果冷水机组和冷却塔放在同一栋楼的话,两者之间的高差很难保证啊~
我也是考虑到高差,才把两个机器分开放的。
请问高手~~有没有办法做在同一个屋顶,又能保证高差?
八楼到九楼之间有个连廊可以通过~~
回复
5楼
业主说要把冷水机组放在八层的屋顶,加盖机房;
冷却塔放在加盖机房的上面就好了。。。:victory:
回复
6楼
另外需要注意防震问题,放在屋面防震处理不好可能导致震动向下传导。
回复
7楼
有什么问题吗?没有问题吧,冷却塔与主机的位置没有必然的关系,放水平位置也是可以的。
回复
8楼
机组放屋顶的话,系统定压就定一层就可以了,循环系统没有区别。冷却塔的位置也就影响冷却水泵的选择,其它没有影响。
回复
9楼
放同一层比较合理,做基础把水塔抬高就可以拉。
回复
10楼
应该是没问题的,只要保证冷却塔回水不要在停机的时候出线倒流就是OK的
回复
11楼
震动是个问题,然后还有的就是设备防雨等问题
回复