工作零线问题 !急!!!求大侠指教
zhaoxiaoxu2007
2009年07月23日 16:12:31
来自于继电保护
只看楼主

工作零线问题 !急!!!求大侠指教控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?

工作零线问题 !急!!!求大侠指教
控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?

求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
忘记写联系方式了: zhaoxiaoxu2007@163.com
QQ:252526944
发论坛也行,小弟时刻关注中。。。
免费打赏
lingxuct
2009年07月24日 07:36:27
2楼
1、电气检修应把设备退出运行,在动手前需要考虑可能发生的危险(我们叫风险评估);
2、检修前需仔细看清楚图纸,按原理查故障,厂家在给出正确的图纸后,一般无责任;
3、连锁电路一般都会牵涉到设备的正常工作,在无相应有效措施的情况下,不能拆连锁;
4、电路可能存在不合理,在看图时应该注意到,在有关领导或相关技术负责人的批准下,改正错误接线。
回复
beseali
2009年07月30日 13:52:26
3楼
2010年03月16日 10:49:43
4楼
工作零线串接,不合理!