手册公式疑惑
electricity
electricity Lv.13
2009年07月23日 16:03:59
只看楼主

工业与民用配电设计手册 第三版, 462页中的式8-50, 关于电压回路的控制电缆截面, S=√3 Kjx PL / U r △U, 请问公式中的”根号3”是怎么来的? 式中, P 是电压互感器的每一相负荷 VA, U 是二次的线电压r 是电导率L 是电缆长度请问 1. 公式中的”根号3”是怎么来的? 2. P 是电压互感器的每一相负荷, 每一相负荷怎么理解, 平常我们说的PT是XX VA, 这个是一相的还是多相的?

工业与民用配电设计手册 第三版, 462页中的式8-50, 关于电压回路的控制电缆截面,

S=√3 Kjx PL / U r △U, 请问公式中的”根号3”是怎么来的?

式中, P 是电压互感器的每一相负荷 VA,
U 是二次的线电压
r 是电导率
L 是电缆长度

请问 1. 公式中的”根号3”是怎么来的?

2. P 是电压互感器的每一相负荷, 每一相负荷怎么理解, 平常我们说的PT是XX VA, 这个是一相的还是多相的?
免费打赏
electricity
2009年07月23日 22:09:47
2楼
帖子430 积分1053 威望1044 金钱87 查看详细资料
编辑 引用 报告 回复 TOP