一个16mx9m的厂房(后加的,厂房内设备已经就位),设置起重量为2.5t的单轨吊。业主倾向于用双T板,请问双T板下可以加动荷载吗?
一个16mx9m的厂房(后加的,厂房内设备已经就位),设置起重量为2.5t的单轨吊。业主倾向于用双T板,请问双T板下可以加动荷载吗?
2楼
各位同行都说说自己的看法吧
回复
3楼
我个人觉得,双T板横向连接很弱,加之结果体系不明确,不宜承受动载,但是业主和负责人都想用双T板。各位同仁的看法如何?
回复
4楼
兄弟们给点意见呀!版主业没处理过此类问题吗?
回复
5楼
双T板到底有多省钱?有没有人得知?
回复
6楼
造价肯定比薄腹梁等其他结果更经济
回复
7楼
没有见过这样做的,要做也要加大柱子截面,柱子上部采用混凝土梁连接加固,最好还是不要这样做,冲击动荷载还是有震动的,时间长了就算双T板不掉下来屋面也会有裂缝,防水就不好了。。。
回复
8楼
谢谢7楼的同行,说的是,虽然这个单轨吊使用的频率很低,也就是检修的时候用一下,我总觉得不妥,因为双T板之间是通过埋件连接的,在侧向力的作用下可能会松动致使屋面露水。
回复
9楼
高手都哪去了呀,不会大家都没用过双T板吧?
回复
10楼
不可以直接在双T板的肋上安装单轨或双轨吊,使用双T板作为带行吊的楼层或屋面板时,框架或排架结构中的梁宜采用驼梁(具体设计细节见我公司专业图集),双T板结构厂房采用驼梁结构可满足160吨行车梁的技术要求。青岛金新潮双T板集团公司。周锡杰
回复
11楼
没做过呢!有谁能解释下嘛
回复