《建筑节能工程施工质量验收规范》中12.3.2中提到交流单相或三相单芯电缆如果并排敷设或用铁质卡箍固定会形成铁磁回路,造成电缆发热,增加损耗并形成安全隐患。 这句话怎么理解?那么在桥架中并列敷设的电缆是否也算违规呢?是否也有铁磁回路形成呢?
《建筑节能工程施工质量验收规范》中12.3.2中提到交流单相或三相单芯电缆如果并排敷设或用铁质卡箍固定会形成铁磁回路,造成电缆发热,增加损耗并形成安全隐患。
这句话怎么理解?那么在桥架中并列敷设的电缆是否也算违规呢?是否也有铁磁回路形成呢?
2楼
自己顶起 等待解答
回复
3楼
注意关键词:单芯线
电缆大到一定程度就不将三芯、四芯、五芯合到一起做成电缆了(即便做了也拿不动),这里“用铁质卡箍固定”真的是对单芯线而言。换句话:单芯线穿铁管,放置桥架肯定不行。
回复
4楼
我比较白痴,真诚请教。多芯电缆按照上面方法的敷设就可以呢?
回复
5楼
请不要说自己白痴,任何人都是从零学起。
多芯电缆或导线只要构成回路就可以,比如铠装电缆包在铁皮里,两根照明线一去一回穿在同一根铁管里。再如过去固定明敷单芯导线将铁绑线(外有绝缘层)先对折一下,再捆绑(无感绕法),电流互感器穿单根线为产生铁磁回路测量。
回复
6楼
是否也算违规:) :)
回复
7楼
受教了~谢谢 四楼的认真回复
回复
8楼
受教了~谢谢 四楼的认真回复
回复