关于380V电压问题
huangyongliang9
2009年07月22日 21:38:41
只看楼主

请问在我们三相四线中大家都知道一根相线和N线的电压是220V,2根相线为380V,那么我一根相线是多少V啊,是不是380除以3了

请问在我们三相四线中大家都知道一根相线和N线的电压是220V,2根相线为380V,那么我一根相线是多少V啊,是不是380除以3了
免费打赏
banbannod
2009年07月23日 08:16:54
2楼
是220v,380是2个220的矢量和
回复
elec
2009年07月23日 09:40:40
3楼
三相四线一般为中性点接地系统,相线对地电压应为220V。
回复
hbediyg
2009年07月23日 10:14:57
4楼
相对地220V`````````````````
回复
一指慢
2009年07月24日 16:58:47
5楼

“那么我一根相线是多少V啊”
你这一根相线和那多少V啊???
回复
hqy.jeef
2009年07月27日 17:17:57
6楼
问题问得很不专业:L :L
回复
xiaopeng10086
2010年05月07日 09:53:07
7楼
同楼主学习中
回复
mifengw
2010年05月11日 09:46:53
8楼
楼主需要启蒙!
电压时相对的,必须有一个相对点。
单根电线哪来电压,只有电动势。