如题,如果直接输一个板洞的话那在计算重力荷载代表值是不就小了吗?还有楼梯梁两边的墙体受力该在哪计算?谢谢了。我是新手
如题,如果直接输一个板洞的话那在计算重力荷载代表值是不就小了吗?还有楼梯梁两边的墙体受力该在哪计算?谢谢了。我是新手
2楼
在楼梯的地方输板厚为0,再输恒载为7~8,活载为2。5左右即可。
回复
3楼
多谢指点,您的意思是楼梯间板厚修改为0,然后加上荷载对吗
回复
4楼
还有梯梁那块是个集中荷载加到墙上,应该怎么考虑呢?
回复
5楼
楼梯间板厚设为0,恒载活载照样输即可,不用输集中力
回复
6楼
就是这样的!!!!!
回复
7楼
通用的方法我们也是。。
回复
8楼
还要调整倒荷方式为对边倒荷
回复
9楼
这种问题只要先在论坛里搜一下就解决了,为什么先在的小朋友老是想等着别人送到嘴边呢?
回复
10楼
PKPM里面布置楼梯时,总是有些数据无法按自己的意愿改动,是我操作错了 还是系统默认的有些规则我不知道?求教了!
回复
11楼
学习了,楼梯这里我一直没有彻底弄明白,多听听专家的意见,准没错。
回复