恒压供水中,压力变送器的信号能不能直接送至变频器
ahha2001cn
ahha2001cn Lv.5
2009年07月22日 10:11:24
只看楼主

由于变频器有PID功能,在只有一台泵的情况下,若要实现恒压供水能不能这样做,直接将压力变送器的信号送至变频器,不装PLC或单片机

由于变频器有PID功能,在只有一台泵的情况下,若要实现恒压供水能不能这样做,直接将压力变送器的信号送至变频器,不装PLC或单片机
免费打赏
shen38575
2009年07月22日 10:41:30
2楼
你要看你送的什么信号呀 4-20MA 还是0-10V的 变频器有PID功能 不过貌似还是要加调节器的 建议买个恒压供水控制器 里面很多功能都有 定时换泵 频率下限停机 什么:)
回复
he_weilian
2009年07月23日 21:59:32
3楼
应该没问题,INV要设定参数:hug:
回复
jnshcn
2009年07月23日 22:04:09
4楼
卖风机水泵专用变频器,价格差不多。
买个远传压力表
看着说明书结就行。
变频器当接触器接(无源接点)OK
回复
hui77430768
2009年07月23日 22:41:17
5楼
没事 直接吧变送器的信号给过去就行了
回复
ahha2001cn
2009年07月24日 14:22:01
6楼
明白了,多谢给位楼上指点
回复
wise_luo
2009年07月28日 10:40:55
7楼
完全可以,只要变频器相应AI输入信号电压还是电流一致就可
回复
wxq75515
2009年07月28日 22:51:04
8楼
完全可以!一般变频器取的信号是0-10v或4-20ma
回复
chennaoji
2009年07月29日 22:21:09
9楼
可以,只要压力变送器的输出信号同变频器的输入信号类型一致。
回复
wtq7227203
2009年08月02日 15:08:30
10楼
如果用供水专用变频可以根据变送器量程设定相应数值让变频直接显示测量或目标值
回复
zhjr19650324
2009年08月06日 14:39:39
11楼
可以的,变频器一般输入为0-10V,4-20mA信号需要加电阻来进行转换
回复