蒸发器,冷凝器面积过大
ssssqq
ssssqq Lv.2
2009年07月21日 17:59:26
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发器,冷凝器面积过大会有什么影响了?不计成本,感觉制冷效率应该提高了。太小了又会有什么影响了?感觉是不是和工质有关系,假如是R134a[ 本帖最后由 ssssqq 于 2009-7-22 09:01 编辑 ]

蒸发器,冷凝器面积过大会有什么影响了?不计成本,感觉制冷效率应该提高了。
太小了又会有什么影响了?
感觉是不是和工质有关系,假如是R134a


[ 本帖最后由 ssssqq 于 2009-7-22 09:01 编辑 ]
免费打赏
zhanghong42389
2009年07月31日 21:24:34
12楼
蒸发器过大,存油多,压缩机回油可能存在困难,自然要烧。
回复
zhanghong42389
2009年07月31日 21:26:03
13楼
冷凝器过大,冷凝压力过低,连膨胀阀都顶不开,压缩机抽真空,制冷效果自然不好!
回复
dujunyang
2009年08月06日 12:02:39
14楼

楼上的你好,你很勇敢,把自己失败的经验和教训与大家同享。
回复
gxy5280150
2009年08月06日 21:23:49
15楼
个人愚见,欢迎讨论!
其实,冷凝面积大一点还是有好处的,冷凝温度会降低。但是如果大太多了,就会影响压缩机效率,影响制冷效率,因为冷凝压力减小了。另外面积大了耶没用,Q=KFT。 F是有效使用面积,大了也用不上,浪费成本。蒸发器面积个人以为大了没有好处。。。。。
回复
yin13006853669
2009年08月07日 07:59:06
16楼
压缩容易烧,
制冷效率也差,
回复
lihaomiao
2013年01月09日 15:37:04
17楼
请问,蒸发器的大小怎么个定义呢?比如一匹压缩机对应10平米蒸发器,还是8平?这个对数传热温差,是你设计什么样他系统运行时就什么样,还是这个对数温差只是一个为了计算方便的假设?具体温差还是根据时间工况来定
回复

相关推荐

APP内打开