蒸发器,冷凝器面积过大会有什么影响了?不计成本,感觉制冷效率应该提高了。太小了又会有什么影响了?感觉是不是和工质有关系,假如是R134a[ 本帖最后由 ssssqq 于 2009-7-22 09:01 编辑 ]
蒸发器,冷凝器面积过大会有什么影响了?不计成本,感觉制冷效率应该提高了。
太小了又会有什么影响了?
感觉是不是和工质有关系,假如是R134a
[
本帖最后由 ssssqq 于 2009-7-22 09:01 编辑 ]
2楼
冷凝器大了还要好一点,要是蒸发器大了,压缩机回气温度升高,排气温度也会升高,很快就会烧毁压缩机的。
回复
3楼
压缩机时间用不长,过不了多长时间不会烧压缩机。
回复
4楼
切身经验,我曾经就干过这样的傻事,原3P系统,大了,嫌效果太好,就换了1.5P压缩机,结果上去用1到2个月就烧,第一个烧了,没当回事,又换一个上去,没多长时间又烧,不敢再换了,还是老老实实用3P的上去。结果没问题了。
回复
5楼
这个是不是还和工质的种类有关系啊?
回复
6楼
这个问题好像不能就这么简单的下结论,与蒸发器的形式也有很大的关系,干式的和满液的肯定是不一样的。
回复
7楼
一般不会烧压缩机了,你的蒸发器过大,但是实际蒸发温度也不可能高于实际工况下的室温,吸气温度也就不会大到烧毁蒸发器的程度了。
回复
8楼
压缩机时间用不长,过不了多长时间不会烧压缩机
回复
9楼
冷凝器过大会造成高压上不去,蒸发器大了那会影响降温效率或降温不下呀,压缩机用的时间也就不长了,
回复
10楼
大一点怎么会烧?
比如你出水温度才7度设计,蒸发温度不可能到7度的。
除非你原设计出水温度15度,蒸发温度却只有2~3度,这时确实可能出现过载。
其实对于干式机组,放大蒸发器有一个隐患,结构上没有做相应调整的话,可能机组回油有问题。
回复
11楼
蒸发器大了温度降不下去,不知道是什么理论?传热面积大无法降温,这违背了传热学的基本知识!
传热面积大,会降低传热温差,应该是降温速度更快才对。如果降不下去,那是设计有问题。
回复