五芯电缆的选择
byqs11
byqs11 Lv.2
2009年07月21日 16:56:10
只看楼主

同样的负荷,采用4芯的跟用4+1芯的电缆的相线截面一样吗? 如:180KA的负荷,选4芯的话是:4*240 如果选4+1芯的话选:4*240+1*120 这样行吗?(其中120=240*50%)

同样的负荷,采用4芯的跟用4+1芯的电缆的相线截面一样吗?
如:180KA的负荷,选4芯的话是:4*240 如果选4+1芯的话选:4*240+1*120
这样行吗?(其中120=240*50%)
免费打赏
yh-87
2009年07月21日 23:53:22
2楼
相线截面那是肯定一样的,而4+1的1(即PE)在正常情况下是不过电流的,只有在相线碰壳的情况下才通过故障电流,4+1是用于TN-S系统的,所以,你说呢?