在无功补偿中,标配的电容容量值都是指在额定状态下的电容值但是实际电力系统和标准额定都存在一定的偏差:比如:一台690V/50Hz/400Kvar/串7%电抗的无功补偿设备其内部电容名牌参数如下额定电压:800V额的频率:60Hz额定容量:400Kvar实际运行中总的电容值为:400Kvar*(50Hz*690V*690V)/(60Hz*800V*800V)=248Kvar
但是实际电力系统和标准额定都存在一定的偏差:
比如:
一台690V/50Hz/400Kvar/串7%电抗的无功补偿设备
其内部电容名牌参数如下
额定电压:800V
额的频率:60Hz
额定容量:400Kvar
实际运行中总的电容值为:400Kvar*(50Hz*690V*690V)/(60Hz*800V*800V)=248Kvar
依据:
1 . 容抗用 Xc 表示,电容用 C 表示,频率用 f 表示
Xc=1/(2πfC)
Q=U*I=U*U/Xc
3.由1.和2.得Q正比于电压的平方、正比于频率。