绝缘橡胶熔化都了,这是什么原因引起的?
hwc4
hwc4 Lv.2
2009年07月20日 17:51:08
只看楼主

这是我工地的一个临电箱式变电箱内的低压断路器,今天检查了断路器铜排之间的绝缘橡胶被铜排熔化了,目前工地仅用配电柜内的一个低压断路器400A,工地用电不大仅100KW左右(空压机占75KW),询问了现场电工该断路器没有出现跳闸现象,而引出之后工地的总断路器250A亦没有跳闸,整个临电箱变检查了其它部位没有外观没有异常现场。请教各位,为什么会出现这种情况,是断路器有问题吗,如何解决呢?危险性大吗?

这是我工地的一个临电箱式变电箱内的低压断路器,今天检查了断路器铜排之间的绝缘橡胶被铜排熔化了,目前工地仅用配电柜内的一个低压断路器400A,工地用电不大仅100KW左右(空压机占75KW),询问了现场电工该断路器没有出现跳闸现象,而引出之后工地的总断路器250A亦没有跳闸,整个临电箱变检查了其它部位没有外观没有异常现场。请教各位,为什么会出现这种情况,是断路器有问题吗,如何解决呢?危险性大吗?

1.JPG

免费打赏
老灰兔子
2009年07月20日 21:49:40
2楼
螺丝可能没有拧紧,连接处发热致使橡胶熔化。

不排除断路器内的触头有闭合不良现象引起铜排发热致使橡胶熔化。
回复
lingxuct
2009年07月21日 06:36:30
3楼
根据图片上看到的情况,原因可能是:劣质开关!接线桩头不是铜!是镀锌铁?
连接铜排处两材料(搭接面)经电流后发生电离作用而发热,热量温度传到铜排上在散热,W相螺栓看不清楚,但温度肯定不会低,楼主可用玻璃温度计测量一下(最好用红外测温仪),哪里温度最高,那里就是故障原因所在。
回复
hwc4
2009年07月21日 15:14:31
4楼
多谢楼主两位热心解答,今天叫厂家派人过来检查了,是螺丝没有拧紧,厂家居然犯这样的低级错误,真是令人担心,后来要求他们全部检查一次。
回复