这是我工地的一个临电箱式变电箱内的低压断路器,今天检查了断路器铜排之间的绝缘橡胶被铜排熔化了,目前工地仅用配电柜内的一个低压断路器400A,工地用电不大仅100KW左右(空压机占75KW),询问了现场电工该断路器没有出现跳闸现象,而引出之后工地的总断路器250A亦没有跳闸,整个临电箱变检查了其它部位没有外观没有异常现场。请教各位,为什么会出现这种情况,是断路器有问题吗,如何解决呢?危险性大吗?