请教各位谁使用过PEF的风管保温材料?和岩绵、闭孔海绵橡塑其性能怎么样?市场价格多少?
请教各位谁使用过PEF的风管保温材料?和岩绵、闭孔海绵橡塑其性能怎么样?市场价格多少?
2楼
我现在正在做的药厂就是用的这个,价格比玻璃棉的贵一点,不过施工比玻璃棉好做(玻璃棉弄到身上会痒)我用的是B1
回复
3楼
施工辅材:
(1)保温封条
(2)TS-103风管保温专用胶水
注:A该胶水单面涂胶无粘性,须与同样涂有该种胶水的物体表面相贴才有粘性。
B胶水用量:6m2/L
施工技术要点
1、各保温板接缝须加贴保温封条,以保证密封。
2、各法兰、阀门、软接处须贴上相同厚度的保温板。
3、各吊杆外径须加垫一20mm后保温条,以防压缩后保温厚度过薄。
4、保温管和风管表面大面积涂胶用滚筒毛刷,须保证面面俱到,其中保温板的涂胶可提前进行,涂好后依次堆叠起来而不会相粘,风管表面的涂胶在施工时一边涂胶,一边贴上保温板,均匀压贴则可。
5、风管内贴保温施工须在风管连接安装前贴好保温板,法兰接面需加贴保温带密封,法兰接口,插骨接口处保温板向外预留5mm余量,以保证在连接安装时两边保温板相互压缩密封。
价格各生产厂长不一样,风管保温材料一般估计2000不到就够了。
回复
4楼
这种材料现在用得很普遍啊
回复
5楼
按业主要求定了,好就用PE了
回复
6楼
回复
7楼
我们现在几乎都是用这个的
回复
8楼
PEF如果氧指数小于32,会容易着火的。。。。。。。。。。。。。可怕!!!·
回复
9楼
用B1级的就应该没问题,用B2级的就不行了
回复
10楼
难燃B1级,氧指数都大于32,当然没问题了
关键在于BI级的PEF板价格和橡塑板价格基本一样
如果设计了PEF,基本会导致施工方采购时做手脚,呵呵
回复
11楼
不过B1比B2的贵好多的,我们一般用B2的,设计院也认可啊
回复