自动及手动准同期疑问
jeanh168
jeanh168 Lv.2
2009年07月20日 11:43:24
只看楼主

是不是用一个同期装置就行?并网的过程是怎么样的?并网条件是什么?手动同期原理是怎么样的,可不可以发过图纸过来,邮箱是 jeanh168@163.com,或上传上来。原理是不是这样的:I 段电网进线柜通电,联络柜这时是打开的,后II 段发电机启动,同期装置检测条件满足后,同期装置是不是给信号给联络柜,让联络柜合闸,并网完成。附伯附有原图,望熟悉的人指导一下,先谢过了!

382b9b2478599150cfbf.rar
416 KB
立即下载
免费打赏
tcchezhong
2009年07月20日 16:32:54
2楼
自动及手动准同期,现在都是用一个同期装置。
按供货方的技术资料接线就OK啦!
无能力、不能提供相关图纸等技术资料规模过小企业,千万不要采购他们的设备!:lol
回复
lingxuct
2009年07月20日 17:46:12
3楼
选择同期点合闸(或合环)是由调度决定的,当然电站有建议权,不是“I 段电网进线柜通电,联络柜这时是打开的,后II 段发电机启动,同期装置检测条件满足后,同期装置是不是给信号给联络柜,让联络柜合闸,并网完成”,那个断路器作为同期点合闸,要看本系统的运行安全和电网合环时万一合不上的风险考虑。
一个同期装置,会把“所有能够作为同期合闸断路器两侧”的电压都接到同期装置,合哪个断路器是在同期装置上可选择的。
回复
jeanh168
2009年07月22日 11:50:12
4楼
如果 II 段发电机供电,联络柜已合闸,同期装置检测到同期合闸参数(是不是10KV母线侧的PT与35KV母线侧的PT相比较)满足条件,是不是同期装置就可以合上 I 段电网的进线柜?

如果 I 段电网进线柜合闸 要并网的话,同期装置检测的参数是不是 I 段的母线侧的电压与II 段母线侧的电压?
回复
chensen62
2010年12月21日 22:03:06
5楼
这个原理还不是很懂,学习一下,呵呵
回复
z425286480
2010年12月22日 11:17:57
6楼
学习了
看看
回复