请教如何理解这条消防规范呢?
xyzpilot
Lv.10
2009年07月19日 20:37:39
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
我国规定喷头距天花板的距离应该在75—150MM之间;对于可燃天花板这一距离不能大于300MM;对于不然天花板不能大于450MM。不太明白这条规范的意思,感觉前后有点矛盾 请教各位?
我国规定喷头距天花板的距离应该在75—150MM之间;对于可燃天花板这一距离
不能大于300MM;对于不然天花板不能大于450MM。不太明白这条规范的意思,感觉前后
有点矛盾 请教各位?
免费打赏
finey_gao
2009年07月20日 08:34:54
2楼
喷头距天花板距离在75—150MM之间是多年经验总结其最有效工作距离,“应”该条不是强制性条款,可以在特殊情况下考虑具体的工程条件做出改变,但是,规范同时规定了上限,可燃天花板由于其具有火灾危险性,所以将这种情况的喷头距离上限定为300MM,而如果天花板不燃则可以放低要求,将上限提升到450MM。
但是,工程应用中,一般在有条件的情况下喷头距天花板距离都不应超出75—150MM的范围。
回复
woainixx
2009年07月20日 11:28:26
3楼
学习到了:victory: !!
回复
xyzpilot
2009年07月20日 21:00:13
4楼
请教如何理解这条消防规范呢?
回复
相关推荐
消防-喷头的安装规范(布置、安装及验收)
建筑消防给水
2023-11-22 14:04:19
消防喷淋头类型及其安装规范!
建筑消防给水
2023-11-22 13:52:17
吊顶高度大于800时,消防喷淋管安装规范
建筑消防给水
2023-11-15 13:35:51
收藏!消防喷淋头的布置及规范问答
建筑消防给水
2023-11-10 15:58:37
前室内的非消防电梯规范要求
建筑消防给水
2023-11-07 13:55:01
工程结构通用规范中300knde 消防车单向板的等效均布荷载
建筑施工
2023-09-25 08:06:12
【新旧规范对比】关于消防救援口的设置要求
建筑消防给水
2023-09-18 10:52:58
消防给水与消火栓系统规范变化对比
建筑消防给水
2023-08-18 16:12:54
高等学校实验室消防安全管理规范JYT0616-2023
建筑问答
2023-08-07 16:20:17
新规范!消防高位水箱水位显示装置设置要求将取消?
建筑消防给水
2023-07-05 14:17:58
【分享】《消防设施通用规范》条文对比
建筑消防给水
2023-06-07 10:41:54
关于消防的规范条文理解
供配电技术
2023-04-17 22:32:46
《消防设施通用规范》宣贯培训课件完整版
建筑消防给水
2023-04-10 10:00:16
《消防设施通用规范》与《消水规》对比,取消高位消防水箱水位显示装置
建筑消防给水
2023-03-24 10:08:40
建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范
建筑消防给水
2023-03-23 09:45:03
数据中心:消防防排烟系统设计规范解读
建筑消防给水
2023-03-23 09:16:49
广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》发布
建筑给排水
2023-03-16 09:25:38
消防规范 | 屋顶、闷顶和建筑缝隙;疏散楼梯间和疏散楼梯等
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:23
建筑设计防火规范中的消防车道该如何设置?
建筑消防给水
2023-03-10 16:01:08
不同规范对消防车道的要求
建筑消防给水
2023-03-10 16:00:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开