现在我公司用得是开利空调,现在冷却水的温度根据说明书是达到要求,进28度,出32度。可是冷冻水出口温度达到14至17度,进口温度达到21至25度。麻烦能人们帮我分析哪里出了问题。
现在我公司用得是开利空调,现在冷却水的温度根据说明书是达到要求,进28度,出32度。
可是冷冻水出口温度达到14至17度,进口温度达到21至25度。麻烦能人们帮我分析哪里出了问题。
2楼
检查水量。
如果机器的制冷量没问题的话,估计就是水量过大。
你这个系统,估计末端选择非常大,然后水泵是根据末端来选的,所以水量比机组额定的大了很多。
回复
3楼
冷冻水温度过高,如冰水机本身无问题,应是12度冷冻水泵选型不当。
回复
4楼
机组的进出水温度压力差和机组运行电流是否正常,从你的数据不好做推测,可能冷冻水量有问题,另外机组的水温实测是多少,有时传感器有偏差。
回复
5楼
如果冷水机满负荷运行正常,进出水温度高说明:“系统末端用冷负荷大于冷水机标准工况下的制冷能力”。如果用冷负荷低于冷水机的制冷能力,冷水泵流量即便略有过大,进出水温度也不会高这么多。在冷水机正常运行时,冷水机出水温度高,说明制冷能力要比标准工况大,在制冷能力大的情况下达成了平衡。
[
本帖最后由 zhangjk-1 于 2009-9-27 15:54 编辑 ]
回复
6楼
末端负荷太大,主机供能不足,另外冷冻水流量可能偏小一点点