10KV跨河,设计为一孤立档,长度280米,导线LGJ-185/30,两端为绝缘导线,请问该用那种杆型,对横担有什么要求

10KV跨河,设计为一孤立档,长度280米,导线LGJ-185/30,两端为绝缘导线,请问该用那种杆型,对横担有什么要求
lingxuct
2009年07月19日 07:43:58
2楼
“孤立档,长度280米,导线LGJ-185/30”,“对横担有什么要求”?
不是导线对横担有要求,是280米水域对架空线有什么要求!下面过轮船吗?弧垂最低处距离高水位的要求是多少?
回复
lingxuct
2009年07月19日 07:47:38
3楼
280米跨度,又是水面,在架空线上面需要加避雷线,两端接地;三相导线之间的距离要加大二倍以上。
一般简单处理方法是门形杆,横担是做成H形的槽钢,内张绝缘子加强型。
回复
luran9718
2009年07月20日 10:18:16
4楼
学习一下哈!。。。。。。。。。。。。。
回复
jbcdavl
2009年08月28日 17:20:42
5楼
赞一个。。。。。。。。。。
回复
xiangke123456
2009年08月28日 23:51:21
6楼
现在10kV线路横担都是1.8米的 中项抱箍与横担距离600MM左右 ,中项导线与变相最大距离约1米左右,可以看下10kV线路设计规范,最大档距应我100米左右 我觉得至少门杆 切弧垂最低处距湖面因保证安全距离