手画梁图时SATWE的原始配筋值没有考虑梁的挠度及裂缝,手画梁图时应怎样控制呢
dyclqh
dyclqh Lv.2
2009年07月17日 22:02:08
只看楼主

手画梁图时SATWE的原始配筋值没有考虑梁的挠度及裂缝,手画梁图时应怎样控制呢

手画梁图时SATWE的原始配筋值没有考虑梁的挠度及裂缝,手画梁图时应怎样控制呢
免费打赏
ldcxgl
2010年01月07日 15:21:23
12楼
现在设计中的大跨度框架梁一般是梁端裂缝不满足,就是按照PKPM生成的配筋不满足裂缝要求,要调整梁端负筋,造成显示不出来强柱弱梁,那只有加大柱配筋,但是现在大家都按照裂缝控制配筋,开发商也没有办法,因为开裂的问题一般很难解决,所以有时候配筋多谢,避免后面的麻烦,毕竟大跨度的梁都担心,配筋强些还是要考虑,尤其是医院,学校等重点设防类的建筑,千万不要因为省点钢筋影响整个建筑的使用,特别汶川地震后的反思和个部门都建筑的设计的文件的下发,还是要参照考虑的,万事平安,皆大欢喜。
回复
tianzhongping8
2010年01月08日 13:05:21
13楼
我们也不控制,否则PKPM出的结果放大太多了,特别是大点跨度的框架结构
回复
jgljc2009
2010年01月08日 15:39:05
14楼
很麻烦的,最好是用制图的那个生成一下看看有没有裂缝,有就最好还是按裂缝配筋
回复
liaozhigang0724
2010年01月15日 17:51:10
15楼
不控制,要不然强柱弱梁,梁端弯矩调幅都显得没多大意义了.
回复
qqqidong
2010年04月02日 22:36:05
16楼
比较省时准确的高层绘图
高层一般裙房以上是标准层,,
裙楼就没得说了,一层一层画
要标准层,我院是根据结构的侧向刚度来决定做几个结构标准层的(梁,柱),,
选侧向刚度比较接近的几层做一个标准层,
在画梁图时,次梁和一些跨度不大的主梁的配筋在几个标准层里都相同是,只第一个标准层画,
也就是说第一标准层所有的梁,柱都要画,,其它的标准层只画配筋不同的相,这样就快多了,,施工也方便,改起来也方便啊,,
板--不同的混凝土标号画一张,尽量人工归并。当然屋面要别加一个标准层了
回复
yinyuehu636
2010年04月03日 15:17:53
17楼
这里面讨论的很有实际意义的,好几个回复,受益了
回复
cqupg
2010年04月03日 16:16:45
18楼
支座不放大、跨中放大1。1~1.2倍就是为了解决这个问题的:D
回复
gxdluoyang
2010年04月03日 21:50:52
19楼
对,梁的配筋计算是可以取柱边截面的内力,裂缝计算也是如此,再说还可以考虑梁侧板中钢筋的有利作用,减少梁的负弯矩钢筋,有利于实现强柱弱梁。
回复
zfcinema
2010年04月05日 12:42:47
20楼
“PKPM为了控制裂缝,单纯的通过放大钢筋面积来满足,问题又来了。抗震概念希望是强柱弱梁,你放大了梁支座的钢筋(有时候放大的很多),那么柱子的钢筋是否需要同时放大?还有一个问题是,我们的框架梁是需要调幅的,目的也就是让支座塑性一下,减少支座的钢筋同时放大了跨中的弯矩,本来0.8的调幅已经调下去了,你又放大支座钢筋,是不是有点矛盾?”这个问题值得探讨。我觉得至少支座和跨中不应该采用相同的裂缝宽度控制。
回复
setou
2010年04月06日 17:12:43
21楼
我觉得裂缝就直接不控制了,就施工期间注意下就行了!
回复

相关推荐

APP内打开