大家关心一下我
zhangfengbing
2009年07月17日 18:08:36
只看楼主

大家好:我在一家企业里打工遇到一个特殊的问题希望大家帮忙简答,我所在企业有2台1万的35KV/10KV的变压器,1#主变带的母线上的负载是2台1250的10KV同步电机,1台5100的10KV电机,启动时5100电机时,噪音特大,有种地震的感觉,启动时间有长,可2#主变带的负载与1#的基本相同,在2#主变带的启动5100电机时,效果就好多了,各位大师可以帮忙分析一下原因吗?(所有10KV的5100电机都带有水阻启动)

大家好:我在一家企业里打工遇到一个特殊的问题希望大家帮忙简答,我所在企业有2台1万的35KV/10KV的变压器,1#主变带的母线上的负载是2台1250的10KV同步电机,1台5100的10KV电机,启动时5100电机时,噪音特大,有种地震的感觉,启动时间有长,可2#主变带的负载与1#的基本相同,在2#主变带的启动5100电机时,效果就好多了,各位大师可以帮忙分析一下原因吗?(所有10KV的5100电机都带有水阻启动)
补充一下,现在我的1#主变带有3000左右负载,2#带有5000的负载,2#带的负载大,温度也高,可1#的噪音却远大于2#,电气测量值(电流、电压、有功、无功)都正常。
我的感觉是1#有问题了,可不知道该如何检查,请大家出个主意,告我停电检查时,对主变需要重视哪些方面的检查。
免费打赏
zhangfengbing
2009年07月17日 23:35:58
2楼
我问的是变压器,这噪音当然是变压器了。
回复
lingxuct
2009年07月18日 15:56:22
3楼
检查变压器发出的声音来自哪个部位,有没有哪个连接部件的螺栓松了,那个风机固定不好,或轴承太松了,振动厉害。

如果负荷大了,声音就大,是电磁声音,那就需要把变压器吊芯检查了(内部固定螺栓松,连接件松动)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-18 15:58 编辑 ]
回复

相关推荐