冷凝器的一个计算问题
hkbridgehbshen
2009年07月17日 16:10:21
只看楼主

压缩机选用丹佛斯TL4G,在ASHRAE测试工况下制冷量如下:蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425我冷却介质工作范围为-15—20°C我计算冷凝器时采用多少制冷量?各位大仙。路人帮帮忙。在线等!再问一下:我的设计蒸发温度是-20°C,可以么?[ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-20 14:22 编辑

压缩机选用丹佛斯TL4G,在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10
制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425
我冷却介质工作范围为-15—20°C
我计算冷凝器时采用多少制冷量?

各位大仙。路人帮帮忙。
在线等!

再问一下:我的设计蒸发温度是-20°C,可以么?

[ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-20 14:22 编辑 ]
免费打赏
cxh_baby
2009年07月20日 11:42:52
2楼
按照最高冷凝负荷做。系统保护蒸发压力最高不超过10度,可以按照10度蒸发时来设计冷凝器。
回复
cxh_baby
2009年07月20日 11:43:59
3楼
顺路问问,-15到20℃,这么宽广的运行范围,你们有做过的经验么?
回复
hkbridgehbshen
2009年07月20日 14:20:55
4楼
我们只是对很少的液体进行降温,没有问题
回复
hkbridgehbshen
2009年07月20日 14:23:00
5楼
那我的设计蒸发温度 设为-20°C,可以么?
回复
hkbridgehbshen
2009年07月20日 14:23:40
6楼
那我的设计蒸发温度 设为-20°C,可以么?
回复

相关推荐