现有两个高8米直径3米的玻璃钢罐,内储放带腐蚀性的药水(硫酸铜),需在每个罐安装液位显示器,用来显示液位的多少,能否用光电开关或其它来作显示信号,显示精度要求10公分,先前使用过钢簧管,但因为环境比较恶劣,会出现显示不准确等。请大家帮帮忙,出出主意,谢谢!!!!!!!!!!!!
现有两个高8米直径3米的玻璃钢罐,内储放带腐蚀性的药水(硫酸铜),需在每个罐安装液位显示器,用来显示液位的多少,能否用光电开关或其它来作显示信号,显示精度要求10公分,先前使用过钢簧管,但因为环境比较恶劣,会出现显示不准确等。
请大家帮帮忙,出出主意,谢谢!!!!!!!!!!!!
2楼
可以试试超声波液位计
回复
3楼
在罐底部开一孔,接管向上弯高度8.5米,管上端密封(防止介质气化污染空气),上端接小管到“压力变送器”(利用液面上气体压强传递到——压力传感器),压力变送器输出标准(4~20mA)信号。
回复
4楼
谢谢楼主的分享,这么好的资料一定好好学习,与大家一起进步;谢谢
回复
5楼
用超声波也不一定好,酸雾大一样也会腐蚀的,3#的没有试过不敢妄加评论
回复
6楼
在罐的底部安装一个不锈钢材质的微压变送器把0-8米变为4-20 mA再利用仪表显示即可。
回复
7楼
用投入式液位变送器和二次仪表配合使用即可精确示
回复
8楼
在罐内设置两根聚氯乙烯管,一根里放钕铁硼浮子,随液面高度变化,另一根里每隔一定距离设置若干干簧管(这个管是密封的,为了防腐蚀),把这两个管平行固定在一起,就可以把液位高度信号引出来了,剩下的就好办了。
回复
9楼
学习。。。学习。。。
回复
10楼
防腐隔膜压力变送器+数码显示表。
回复
11楼
反正只要能防腐,什么办法都是好办法:lol 。
回复