某10kV电缆工程电气施工组织设计
crystal_0316
2009年07月17日 11:44:12
只看楼主

1.电缆部分新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2电缆3840米,制作3X240mm2室内电缆终端头8套,3X240mm2电缆中间头12套。新建电缆管井约200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约194米,10Φ150+2Φ80无缝热浸塑钢管约6米。新建电力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M现浇三通井3座,5.6X2.0X2.0M直线井3座,5.6X2.0X2.0M转角井1座。

1.电缆部分
新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2电缆3840米,制作3X240mm2室内电缆终端头8套,3X240mm2电缆中间头12套。新建电缆管井约200米,其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约194米,10Φ150+2Φ80无缝热浸塑钢管约6米。新建电力井室7座,其中5.6X2.0X2.0M现浇三通井3座,5.6X2.0X2.0M直线井3座,5.6X2.0X2.0M转角井1座。
2.新建分界室工程,包括建筑,装修,电气,通风,安装GA-4K环网开关柜8座。
8ccb04c0b44f2055aadf.rar
61.9 KB
立即下载
免费打赏
fashawen
2009年08月03日 16:38:13
2楼
非常感谢你
回复
lingxuct
2009年08月03日 23:49:23
3楼
“3X240mm2电缆3840米,制作3X240mm2室内电缆终端头8套,3X240mm2电缆中间头12套”??
8个终端头说明是4条,3840/4=960米
12个中间头,每条电缆有3个,一条电缆分成4段?每段平均长度为240米?
哪个电缆厂制造的,为什么这么短?960米整根的不行吗?
回复
hnlhlyp
2009年11月18日 13:16:22
4楼
看看,顶上去啊啊,顶,顶DDDDDDDDDDDD
回复
neptune_1001
2009年11月18日 15:15:37
5楼
常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
f446869521
2010年06月10日 17:06:58
6楼
太好了
回复
bb510213
2013年05月25日 12:35:39
7楼
学习一下先了
回复
背枪的乞丐
2014年08月17日 09:48:00
8楼
下来学习了 非常非常感谢楼主