问题1:两个互感器如何显示三相电流,只有两个电流表问题2:热继电器起什么作用?
问题1:两个互感器如何显示三相电流,只有两个电流表
问题2:热继电器起什么作用?
2楼
这图基本正确,而且按图接线后能用!
只是有违习惯做法:
1、热元件现在不是画“圆弧”,而是“冂”;
2、二CT一般装在A相和C相,不是装在A、B二相;
3、一般同一相有二只电流表时,串接在无CT的B相上。
回复
3楼
这图基本正确,而且按图接线后能用!
回复
4楼
请加入群85474556
回复
5楼
果然是牛人!:L :)
回复
6楼
用于不接地系统。没有零序电流。
回复
7楼
“问题2:热继电器起什么作用?”
应是功率较大的电动机启动(控制)柜。由于功率较大,热继电器无法串接在主回路里,
而接在电流互感器的二次回路中。
串联的二块电流表应是柜上一块,现场机器上一块。
回复
8楼
果然是牛人! :) :handshake
回复
9楼
1、将电流表一支接A或C二次回路,另一支接无互感器的B相回路,及可知道三相电流(不完全星型接)。图正确,与提问不对。
2、过热(过载)保护
回复
10楼
是热欧吧!我们现场都这么叫!不知道你电机学学的怎么样,我拟画画矢量图,最下边的电流表表应该的b相电流!我们干的一般是把电流表的位置放电流继电器,那样叫两相三继接法!
回复
11楼
学习了!
回复