关于室外消火栓的消防距离问题?
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2005年05月27日 10:53:57
只看楼主

建筑150m内有室外消火栓,但是因建筑周围没有较宽的道路,消防车只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停车点150米范内设有室外消火栓。室外消火栓保护半径150m,说明消防车可从150m内取水。问一下这种情况消防车能不能停在火场150m内任何一点灭火。

建筑150m内有室外消火栓,但是因建筑周围没有较宽的道路,消防车只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停车点150米范内设有室外消火栓。室外消火栓保护半径150m,说明消防车可从150m内取水。问一下这种情况消防车能不能停在火场150m内任何一点灭火。
免费打赏
tryq_zxf
2005年05月27日 10:59:49
2楼
还有我弄不清,咱国内的消防车到底配上有什么样的装备。怎么操作的。
回复
jgsf
2005年05月27日 11:56:54
3楼
室外消火栓间距不超过120米。
回复
linyinong
2005年05月27日 14:59:25
4楼
"因建筑周围没有较宽的道路,消防车只能停在距建筑120米之外的道路上"
首先这个设计是错误的,建筑周围必须要有消防通道;象这种情况,室外必须设室外消火栓。
回复
tryq_zxf
2005年05月27日 15:09:37
5楼
如果是低压系统,室外消火栓只是用来取水,消防车开不进来,设了室外消火栓又有什么意义,除非做临时高压与常高压。低压系统解决不了问题。
回复
tryq_zxf
2005年05月27日 15:11:24
6楼
建筑周围多少范内应有消防通道?土建没做,我也搞不清
回复