我们在粘钢加固中遇到一个问题:在检查过程中发现,加固施工单位在施工过程中,将原来粘在梁底的通长钢板遗忘了,只加固了U形箍板。后研究处理措施,两种意见:一是重新粘通长钢板,另在原来U形箍板间距内重新加U形箍板;二是在U形箍板内直接粘贴短钢板,然后加焊。讨论一下哪种方案更可靠?后焊对粘贴的结构胶有没有什么影响?

2009年07月16日 21:53:38
2楼
欢迎踊跃发表意见,不要灌水。
回复
ningyong2009
2009年07月22日 13:57:27
3楼
在U形箍板内直接粘贴短钢板,然后加焊 可以