这种单相电容器什么时候用到
smrhk
smrhk Lv.2
2009年07月16日 14:12:39
只看楼主

到目前为止我还没碰到用这种单相电容器的,一直用的是0.25√3 YN这种分相电容器,想请问一下什么时间用这种的呢(每个电容器上面只有两个桩头的那种)?

到目前为止我还没碰到用这种单相电容器的,一直用的是0.25√3 YN这种分相电容器,想请问一下什么时间用这种的呢(每个电容器上面只有两个桩头的那种)?

112.jpg

免费打赏
lingxuct
2009年07月17日 02:18:54
2楼
把电容器铭牌数据抄上来,才能知道用才哪更好,最重要的是电压,一般这种都是补偿电容。
回复
ay521_0
2009年07月18日 15:15:30
3楼
电容补偿柜上可以用到!
回复
net.cn.2008
2009年07月18日 21:37:29
4楼
3个桩吧 PE呢?呵呵
回复
asmdl
2009年07月19日 10:05:23
5楼
我用过低压整流滤波电容,也是单相的。:lol :lol :lol :lol :lol
回复
tuhuxiao2009
2009年07月20日 15:37:42
6楼
农网JB柜上用得多,应为农村电网中单相负载多,三相经常电压不平衡,所以使用这种电容补偿
回复
xzg5921
2009年07月20日 16:10:42
7楼
你看一看电压等级,有可能是10KV星接电容呢
回复
ccc678
2009年07月20日 16:57:13
8楼
工频感应炉上用做补偿用的有。
回复
smrhk
2009年08月15日 13:43:48
9楼
谢谢大家,继续请教,比如使用1个0.25√3-30-3 YN的电容器, 与使用3个0.25-10-1(即1楼图中的那种电容器)的电容器有什么区别吗?:handshake
回复