供水设备水泵的杨程和供暖设备是一种计算方法吗,我用计算供暖设备水泵杨程的方法计算供水设备,结果差的比较大,谁能告诉我无负压变频供水的水泵的杨程怎么计算
供水设备水泵的杨程和供暖设备是一种计算方法吗,我用计算供暖设备水泵杨程的方法计算供水设备,结果差的比较大,谁能告诉我无负压变频供水的水泵的杨程怎么计算
2楼
相比要考虑高差、考虑末端卫生器具或用户水压。
另外无负压,一般不要将市政全部扬程计算在内。
另外计算当中要考虑到倒流防止器水表等的阻力。
回复
3楼
管道水力计算(即水泵扬程计算)
按照《建筑给水排水设计规范》的规定水泵直接供水所需扬程按下式进行估算(以满足一栋楼的最不利点用水要求时水泵所需扬程为计算依据):
Hb≥1.2Hy+Hc-H0
其中:Hb:水泵满足最不利点所需水压
Hy:最不利配水点与引入管的标高差,取58.2m
Hc:最不利配水点所需流出水头,取10m
H0:市政自来水管网的最小供水压力,取15m(已考虑经过设备时的阻力损耗)
1.2:给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出口至最不利点用水点间的水头损失而综合考虑的系数。
通过上述计算:用水高峰时水泵满足最不利点所需的水压Hb=60m。
回复
4楼
Hc:最不利配水点所需流出水头,取10m
7-8米足够
回复
5楼
我习惯上——如是天燃气热水器取热水,Hc取20m,因水压低了打不着火!
回复
6楼
要考虑市政市政管网压力。
回复
7楼
关于供水压力,无负压设备和变频设备的供水压力都是可以调节的,控制柜功能而已,故建议适当取大值,如果采用燃气热水器,出水水头不得小于8米(市面上热水器最低要求),压力大些,今后设备、管道、阀门等老化后压力不足还有调整空间。
另外,无负压供水压力应将市政水压充分利用市政压力,除非市政供水不稳定。
回复
8楼
什么叫无负压? 不懂
回复
9楼
路过,学习学习……………………
回复
10楼
同意2楼意见,一般不要将市政全部扬程计算在内。
由于为了安全供水,选择水泵时,一般其扬程并没有减去市政供水管网可利用的水压(城市管网水压不稳定),仍按一般变频调速给水加压设备选择水泵。
回复
11楼
Hy:最不利配水点与引入管的标高差,取58.2m
这个是定死得吗?不懂的人学习下:$
回复