飘窗下面压梁如何计算抗扭????主筋要不要锚入构造柱???
飘窗下面压梁如何计算抗扭????
主筋要不要锚入构造柱???
2楼
窗洞两边距构造柱有1200长度的墙
回复
3楼
我的做法是锚入构造柱。
回复
4楼
我们的做法也是钢筋锚入构造柱:lol
回复
5楼
没必要,支座一边500就可以了,扭矩不大.我一直这么做.
回复
6楼
你说的我很赞同,必要不必要倒是没有想过这个问题,一般来说飘窗和构造柱的距离没多少。多了这么一点也不差这么点钢筋,关键在于比锚入500多了很多安全系数,现在的施工单位不像以前,鱼龙混杂的很多。所以我们就这么执行了。
回复
7楼
梁跟柱子浇到一起。
回复
8楼
两种做法都可以,我们出图都做过,没有问题,放心好了:victory:
回复
9楼
感谢奉献者!在这片天地里我收获了很多!z这里面有很多需要的东西,感谢楼主分享
回复
10楼
锚入两边墙体大于等于500mm
回复
11楼
大多数的做法是做到构造柱。
但是,这不是必须的,也就是说你认为满足要求(有理有据)就可以了
回复