三层框架刚度比、有效质量系数不满足要求怎么办
xingfang0422
2009年07月15日 10:48:47
只看楼主

我做的是三层框架,首层层高是6.25米,局部二层三层是3.6米,所以刚度比不满足要求,我采取了一定的措施,就是做成变截面柱,首层用500*500,二三层400*400,并且在0.000的位置加个一层梁,是按框架梁输入的,这样结构就变为4层了,阵型数输入的12,可是在总纲分析计算下,有效质量系数不满足要求,要怎么调整呢或者我怎么样调整刚度比[ 本帖最后由 xingfang0422 于 2009-7-15 14:39 编辑

我做的是三层框架,首层层高是6.25米,局部二层三层是3.6米,所以刚度比不满足要求,我采取了一定的措施,就是做成变截面柱,首层用500*500,二三层400*400,并且在0.000的位置加个一层梁,是按框架梁输入的,这样结构就变为4层了,阵型数输入的12,可是在总纲分析计算下,有效质量系数不满足要求,要怎么调整呢或者我怎么样调整刚度比

[ 本帖最后由 xingfang0422 于 2009-7-15 14:39 编辑 ]
87b746bf0fa7d4492ffa.rar
2.3 MB
立即下载
免费打赏
user
2009年07月15日 11:34:49
2楼
看结构空间振型简图,看看低阶振型中是否有局部振动,局部空间刚度较差是产生局部振动的主要原因。

[ 本帖最后由 user 于 2009-7-15 11:40 编辑 ]
回复
fanbaozhou163
2009年07月15日 12:12:38
3楼
楼上精辟,若有局部震动,加振型数。
回复
xingfang0422
2009年07月15日 14:30:46
4楼
请问楼上两位,调整刚度比最好的办法是什么,请赐教
回复
hhy080503
2010年04月13日 16:35:51
5楼
新手上路,学学。
回复
mandyxych
2010年04月13日 17:05:50
6楼
增加振型数
回复
whiyu_52521_love
2010年04月13日 22:08:49
7楼
调刚度比最主要的就是平衡上下层的刚度,找原因,让上下两层的刚度和层高相匹配,这样上下层的刚度比才会接近
回复
马小军
2010年04月14日 10:15:46
8楼
没关系的;刚度比不满足的话;PKPM程序会自动认为是竖向不规则;会在一层乘1.15的系数;见抗规3.4.3条:)
回复
liuliulxy
2014年12月02日 14:18:34
9楼

楼上精辟,若有局部震动,加振型数。
回复
jingyuan2255
2014年12月02日 18:21:53
10楼
谢谢楼主分享!!!
回复
咸水河谷
2014年12月02日 19:09:47
11楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐