一个洁净室温度要求:18~24℃,湿度要求:45~55%,请问平常用的组合式空调机组能否办到,是否要借助于其它除湿手段,例如转轮除湿等?多谢!
一个洁净室温度要求:18~24℃,湿度要求:45~55%,请问平常用的组合式空调机组能否办到,是否要借助于其它除湿手段,例如转轮除湿等?多谢!
2楼
楼主问的我有点茫然.
大部分洁净室都是采用组合式空调机组用来进行温湿度调节.除湿效果完全可以达到预期.
补充新风,最好用单独的组合式空调机组进行处理。不要把未处理的新风和回风混合在一起再处理,不利于控制湿度.
回复
3楼
用普通的组合式空调就可以做到了。因为你的温度范围比较大,如果以22℃,50%为控制的基准点,露点也是11度多,空调的排管数选大点,是可以达到这个温度的。
回复
4楼
新风最好单独处理,不然夏季的时候很难
回复
5楼
我想问题基本不大,盘管列数要大点。8列以上吧。当然了,你如果用直接蒸发式盘管肯定没有问题了。
回复
6楼
用5度的冷冻水肯定没问题,7度也可以
回复
7楼
学到不少东西
回复
8楼
应该没问题
回复
9楼
可以做到的
回复
10楼
送风温度定多少?洁净度多少?洁净空调送风大部分采用回风,且送风量较大,洁净用的组合空调机组应该完全可以满足你的工况要求,一点问题没有。
回复
11楼
送风温度是怎么计算 出来的?请问。
回复