求助:电容器故障
大漠孤烟直008
2009年07月14日 10:27:08
只看楼主

电容器电容值、耐压均正常,速断电流整定值为额定电流的5倍,可一送电就速断跳闸。请问:1、是否电容器坏了? 2、如果电容器坏了,怎样检查?也就是如何判定电容器已坏。

电容器电容值、耐压均正常,速断电流整定值为额定电流的5倍,可一送电就速断跳闸。
请问:1、是否电容器坏了?
2、如果电容器坏了,怎样检查?也就是如何判定电容器已坏。
免费打赏
cb13856921502
2009年07月14日 10:31:28
2楼
检查你的接触器、热继电器、熔座是否有问题!
回复
cyb7311
2009年07月14日 11:14:37
3楼
不知是出厂试验,还是现场运行,
如果是出厂试验的话,可别三相都投入,否则电流非常大,一般是单相模拟投入。
如果是现场的话,如果电容器外形没有问题,可以把电容器拆掉,试验一下其它元器件,如其它没有问题,再考虑电容器
回复
大漠孤烟直008
2009年07月14日 11:20:07
4楼


是高压电容器,接触器什么的都没有问题。换一台电容器接上去,送电就没有问题了。看来还是电容器的问题,可就是不明白电容器到底出了什么问题。
回复
rgdl000000
2009年07月17日 09:03:30
5楼
涌流太大,没有安装电抗器?
回复
cz13306196492
2009年07月17日 10:37:25
6楼
应该是电容器的质量问题!
回复
欢快的
2009年07月17日 11:31:22
7楼
电流速断整定值是否是经过计算得来的?还是估算,每台电容器电容值是有偏差的,一般在万分之三到万分之五之间,但是就是这小小的偏差,三相加起来可能偏差就稍大了,那么即使你计算出来的整定值可能还是和实际运行有偏差,速断取额定电流的5倍可能太小了,我没记错的话一般是6倍,计算公式我这里也有。也就是说电容器质量可能没有问题。
回复