电容补偿装置认证和成套产品应注意问题
liying615
liying615 Lv.2
2009年07月13日 12:53:07
只看楼主

一、电容补偿装置认证1. 证书上体现以下参数:例如:GGJ In=433A~87A; Icw=20kA; Ue=380V;Ui=660V;f=50Hz;IP30;户内型;补偿容量:Qc=300kVar~60kVar;补偿方式:三相补偿 注:1)如少于认证实施规则规定的回路数(4路),则要给出补偿回路数。2)电流覆盖:应按实际温升试验所测出的总电流为覆盖上限,按最小支路电流为覆盖下限。

一、电容补偿装置认证
1. 证书上体现以下参数:
例如:GGJ In=433A~87A; Icw=20kA; Ue=380V;Ui=660V;f=50Hz;IP30;
户内型;补偿容量:Qc=300kVar~60kVar;
补偿方式:三相补偿
注:
1)如少于认证实施规则规定的回路数(4路),则要给出补偿回路数。
2)电流覆盖:应按实际温升试验所测出的总电流为覆盖上限,按最小支路电流为覆盖下限。
3)容量覆盖:最小容量至少是补偿装置中最小电容器的补偿容量(4×15kVar)。
2.需增加的补充试验(除GB/T 15576标准条款检测项目外的补充试验):
对于户外补偿装置以及外壳由绝缘(合成)材料、绝缘和金属混合材料组成的补偿装置,按照GB /T20641-2006《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》标准,对于低压无功功率补偿装置,应补充的试验项目如下:
2.1.补偿装置的外壳是由绝缘(合成材料)及绝缘和金属混合组成的应补充的试验项目
2.1.1 绝缘材料性能 GB/T20641-2006 9.8
2.1.1.1热稳定性验证 GB/T20641-2006 9.8.1
2.1.1.2耐热性验证 GB/T20641-2006 9.8.2
2.1.1.3耐受非正常发热和火焰的验证 GB/T20641-2006 9.8.3
2.1.2介电强度验证 GB/T20641-2006 9.9
预处理 GB/T20641-2006 9.9.1
将壳体置于相对湿度为91%~95%,空气温度保持在(40±2)℃的湿热箱(室)内。
壳体在箱(室)内放置2d(48h)。
2.2 户外补偿装置应进行试验的项目
2.2.1耐老化验证 GB/T20641-2006 9.11
仅适用于外壳是由绝缘(合成材料)及绝缘和金属混合组成的户外安装的补偿装置
按照GB/T16422.2-1999中方法A进行UV(紫外线)试验:喷水5min用氙灯烤干25min,循环进行总共500h。
2.2.2耐腐蚀验证 ( GB/T20641-2006 9.12.1 b)(适用于所有的户外补偿装置)
2.2.2.1湿热周期试验
温度40℃,相对湿度95%,试验以24h为一个周期,共进行12个周期。
2.2.2.2盐雾试验
温度(35±2)℃,试验以24h为一个周期,共进行14个周期。
2.2.3环境温度性能试验
环境温度性能试验是考核装有电子器件的户外型无功功率补偿装置在规定的环境空气温度上限和下限情况下长期运行的可靠性。
3、送样要求
对于外壳是由绝缘(合成材料)及绝缘和金属混合组成的户外安装的补偿装置,由于需要进行耐老化验证,为了避免由于制备材料样块而浪费时间,建议企业送样时,配送如下外壳绝缘材料样块:
(1) 80mm×10 mm; 20块;
(2) 120 mm×60mm,4块。
4、 产品描述中主要技术参数应包含下列内容:
额定工作电压:AC V
额定绝缘电压 :AC V
额定频率:
过电压类别: Ⅰ□ Ⅱ□ Ⅲ□ Ⅳ□
材料组别: Ⅲa
污染等级: 3级
电气间隙: ≥ mm
爬电距离: ≥ mm
电容器容量: kVar
补偿支路数:
每个输出回路电容器容量:
每个输出回路的额定电流:
主开关额定电流及分断能力:
主母线额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流:
外壳防护等级:
触电保护类别:Ⅰ■ Ⅱ□ Ⅲ□
补偿方式:三相补偿□,单相补偿□ ,三相补偿和单相补偿相结合□
控制投切电容器的元件类型:机电开关(例:接触器)投切□,半导体电子开关(例:晶闸管)投切□ ,复合开关(半导体电子开关和机电开关并联的组合体)投切□。

5、补偿装置中增加的关键件
5.1控制器
安全件一览表中拓展的控制器生产厂及型号应是通过自愿认证或随机做试验的控制器,否则应提供控制器样机随整机进行补充试验。
5.2投切开关
安全件一览表中拓展的投切开关生产厂及型号仅为随机做试验的投切开关,否则应提供检验报告或增加试验。
二、低压成套产品变更(关键元器件和材料及变更要求 )
1.关键元器件和材料包括:
壳体、低压断路器、低压开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器、低压接触器、热过载继电器、交流半导体电动机控制器和起动器、自动转换开关电器、母排、绝缘导线、抽出式的一次接插件及绝缘支撑件等主回路用元器件和材料。
无功功率补偿装置增加:电容器、电抗器、电力电子开关、无功功率补偿控制器。
2.变更要求
2.1总则
所有变更都不应低于经过型式试验的产品的技术参数和性能。关键元器件和材料的技术参数和性能应不低于经过型式试验的关键元器件和材料的技术参数和性能,在CCC认证范围的产品应有CCC证书。
2.2 主进线开关、母排、绝缘支撑件的变更
主进线开关、母排、绝缘支撑件的变更应经过认证机构的批准。除主进线开关、母排和绝缘支撑件外,其它关键元器件和材料的变更由认证工厂的技术负责人确认批准,并保存变更记录,认证机构监督抽查,必要时做验证试验。
注:主进线开关是指: 进线柜的开关及独立安装的柜(箱)的进线开关,在主电路中起隔离、接通和分断的关键元器件。
2.2.1主进线开关变更
(1)主进线开关应符合相应产品标准的规定;
(2)若主进线开关的变更引起主回路电气结构(如母排布置)发生变化时,应做短时耐受电流验证试验及温升试验。
2.2.2 母排的变更
(1)母排应符合GB5585产品标准的规定;
(2)提供符合GB5585规定的由经CNAS认可的试验室出具的4年之内的有效的母排试验(或检测)报告,或做母排温升试验。
2.2.3 绝缘支撑件的变更
(1)绝缘支撑件应符合JB/T10316产品标准的规定;
(2)提供符合JB/T10316规定的由CNAS认可的试验室出具的4年之内的有效的绝缘支撑件的试验(或检测)报告,或做绝缘支撑件间隔距离最大的母排的短路强度试验。
2.3 提高额定电流(In)上限值的变更
需按该申证单元规定的样品规格(额定电流为提高后的In)和数量提供样机,按规定进行主母线额定短时及额定峰值耐受电流能力验证及温升极限验证。
2.4 防护等级的变更
同一申证单元防护等级变更,应做防护等级及相应的温升极限验证。

资料由:苏州电器科学研究院提供.
免费打赏
hwc_wy
2009年07月13日 14:54:53
2楼
不错,不过自己公司的产品好像申请打了,但是3C的钱和实验还没做,不知道那天才会去做
回复
wjq215
2009年07月14日 09:07:55
3楼
好呀,正需要这方面的资料,准备做试验呢;楼主是苏州所的吗?
回复
cyb7311
2009年07月14日 11:09:17
4楼
电容柜的3c已经申请完成,只差工厂审查了
回复
mao6744223
2009年07月14日 16:43:30
5楼
楼主 所介绍的
在CQC网站 查询都有,楼主给汇总了一下。
不过我有点建议想提出一下,希望能对准备申请认证的有所帮助:
1.In不太合适,电容补偿柜作为成套的一部分,额定电流用In表示不太合适,In是指电路的额定电流,而补偿柜的补偿电流 不是回路额定电流,是电容器投切后产生的补偿电流,可以用Ie表示
2.Ue=380V,一般的电容器的额定工作电压通常400或者450,如果用在380V,其补偿容量以及产生的电流也会随之变化,也就不能单纯的将标称补偿容量和无功电流简单加起来。这样的话,在补偿装置的参数上,要注意一下。楼主的举例,300kVar,如果电容器的额定电压400V的话,电流就不会是433A。
这个问题,在申请的时候,一定要注意。
3.关于补偿装置的参数,GB/T15576-1995的电气间隙与2008的要求是不一样的。做产品描述的时候要注意,按照楼主举例的产品,按照1995标准电气间隙不小于8mm,2008标准应该不小于10mm;关于介电性能的要求也变化了,新旧标准对照看一下;新标准明确规定了补偿容量不小于150kVar的时候,Icw不小于15kA.
4.在样机配置上,标准要求(6.2.1条)元器件选择不能低于电容器标称额定电流的1.43倍;分支绝缘导线选择载流量不小于电容器额定电流的1.5倍;辅助电路导线不小于1.0,电流测量回路导线不小于2.5;回路配置上,除了不少于4回路,还有补偿容量应为生产的最大容量、分支回路包含补偿容量最大的。装置内应当通过汇流排进行电流分配;汇流排最好包覆绝缘(如热缩套管);
5.电容器的峰值放电50V的时间,有原标准的1min改为3min。
6.表述上,过电压类别: Ⅳ;材料组别:不低于 Ⅲa 稍微好一些;
7.“5.2投切开关 安全件一览表中拓展的投切开关生产厂及型号仅为随机做试验的投切开关,否则应提供检验报告或增加试验。”感觉表述不清楚。意思是,如果是机电开关(接触器)的,那么系列拓展的就只能是接触器,但要求是性能不能低于样机上的元件的性能;不能拓展到半导体电子开关河复合开关。其他类推。
8.电流覆盖范围和容量覆盖范围的说明不是很明确。容量下限是根据不小于15kA,根据认证实施规则电流下限100A,对应的补偿容量是按照(100A除以1.44339),考虑1.1倍工频过电压保护,再除以1.1约60kVar。
电流下限是装置的补偿容量下限对应补偿电流的标称值86.6即87A。---------此条绝对是个人理解。但楼主说的最小补偿容量(4*15)确实不敢苟同。

以上就是我的个人理解。希望前辈能抽空帮忙指点一下。也给我一个学习机会。

[ 本帖最后由 mao6744223 于 2009-7-14 16:48 编辑 ]
回复
z-flying
2009年07月16日 17:02:27
6楼
以后这样的帖子必须加精啊
回复
ckdianqi
2009年07月17日 10:02:32
7楼
请教!已知变压器容量,怎么算电容容量?
有没有标准配置?比如说300变压器一般配多少的电容,多少个?
回复
liying615
2009年07月17日 10:09:27
8楼
是的!!!!!!!!!!
回复
hualijialj
2009年07月17日 14:17:26
9楼
:Q :Q :Q :Q :Q
回复
wjq215
2009年07月18日 08:09:43
10楼
我现在有几个产品需要3C能够合作吗? zjwang60@163.com
回复
maquanxi723
2009年07月21日 20:33:31
11楼
变压器容量百分之(小区30工厂45):victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开