八度区三层外廊式教学楼可否做成砖混结构
urxyz
urxyz Lv.7
2009年07月13日 02:46:22
来自于砖混结构
只看楼主

请教: 八度区三层外廊式教学楼可否做成砖混结构?重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 据此,应按9度采取抗震措施。.3.1 多层普通砖、多孔砖房,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱): 1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求。

请教:
八度区三层外廊式教学楼可否做成砖混结构重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
据此,应按9度采取抗震措施。
.3.1 多层普通砖、多孔砖房,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱):

1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求。

2 外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。

3 教学楼、医院等横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱;当教学楼、医院等横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按2款要求设置构造柱,但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层后的层数对待。

表7.3.1 砖房构造柱设置要求
hajianyu
2009年07月13日 10:18:34
2楼
5.12之后修改了规范,已经不可以做砖混了.否则你审图也不过的...
回复
hajianyu
2009年07月13日 10:19:21
3楼
5.12之后修改了规范,已经不可以做砖混了.否则你审图也不过的...
回复
urxyz
2009年07月18日 01:15:39
4楼
那条规范规定了不能做砖混结构?请教了。
回复
chineseboyjzg
2009年07月23日 00:47:10
5楼
规范上没有禁止,
但各省都有自己的规定!
山东省08年6月份就下文了:
http://www.sdjs.gov.cn/web/assembly/action/browsePage.do?channelID=1085043271591&contentID=1212020935474
回复
godfrey2009
2010年01月20日 12:57:21
6楼
5.12之后修改了规范,已经不可以做砖混了.否则你审图也不过的...
回复

相关推荐