送风竖井与排风竖在一起可以吗?
萝卜花园
2009年07月11日 21:06:45
来自于通风排烟
只看楼主

有一地下室设送风系统和排风系统,想在室外设通风竖井,做法类似采光井形式,请问送风和排风系统的风井紧挨地一起可以吗?有距离要求不?目前查到排烟与送风有距离要求,但不知送风与排风的距离,请大家帮忙!

有一地下室设送风系统和排风系统,想在室外设通风竖井,做法类似采光井形式,请问送风和排风系统的风井紧挨地一起可以吗?有距离要求不?目前查到排烟与送风有距离要求,但不知送风与排风的距离,请大家帮忙!
免费打赏
toplhc
2009年07月12日 01:34:07
2楼
规范无明文要求,可参照排烟和加压送风的距离要求(垂直高度3米,水平10米)

受条件限制,可适当缩小
回复
思想集大成者
2010年02月27日 19:39:19
3楼
满足那俩条就可以了 而且说的也是不宜
回复
wswlq
2010年02月28日 19:23:51
4楼
只要有措施就行了
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 09:04:39
5楼
当然最好是不要放在一起,那样可能送风与排风形成短路了,排出来的马上就又从送风井进去了,
回复
lczb72
2013年12月19日 17:44:39
6楼
路过学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
maochencong1234
2013年12月23日 10:12:01
7楼
最好不要放在一起,不过可以还是可以的,如果没别的办法的话。毕竟不是风口而是风井。