小区水压不足,采用无负压设备供水的问题?
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2005年05月26日 08:35:33
只看楼主

无负压供水设备适用范围广,可串接在任何压力不足的管网上,实现增压的目的。使用时不需建水池,不用地面储水箱,节省了投资。 可接串接在自来水管道上,无负压罐有负压消除器,自动调节,使管道无负压产生,保证管网中其他用户的正常供水不受干扰。 设备采用了变频自动控制技术,能够充分利用管网已有的水压,在自来水压力的基础上补充用水压力需要,当自来水压力可以满足用户用水压力要求时,该设备自动停机,因而节能效果显著。

无负压供水设备
适用范围广,可串接在任何压力不足的管网上,实现增压的目的。请教一下,这种设备可以吗,实际操作会遇到哪些问题?
免费打赏
little_strong
2005年05月26日 14:13:26
2楼
好像说接入点的市政管管径(流量)要足够大,但具体多大才行,也没一个标准,暂时还没使用过
回复
vectra
2005年05月30日 22:33:50
3楼
杭州地区供水部门是同意用的

可惜这种系统有先天不足:没有水池的调节作用, 在供水不足情况下很容易断水
回复
风水大师
2005年05月31日 09:32:00
4楼
听说青岛三利有专利,做得不错,你可以查查。
回复
langam
2005年05月31日 10:44:02
5楼
现在很多地方的供水部门都同意采用这种产品,而且甚至有的地方的 供水部门还建议采用该设备呢。现在很多厂家都有这种产品。本人也设计过这种系统,我觉得有个很大的缺陷是没办法保证供水的安全性,市政一旦停水就会断水。
回复
waic
2005年05月31日 15:35:53
6楼
我们这边开始局部采用无负压设备。但我感觉还是存在一些问题,一般规范上在市政管线能够保证流量要求的前提下,可以不要求设蓄水设施。这样小一些的住宅或办公、生产单位还可以。但大一些的用水单位,一般接水管径不可能无限制增大(涉及到与各地供水公司的入网费问题),不设蓄水设施,有可能带来供水的安全性下降。另外还有,一般生活、生产供水管线在可能的情况下与室外消防管线共用,如果市政管线能够满足大的小区或生产单位的消防水量,那管径一定很大,如果不满足的话,直接使用无负压,那是不合适的。
回复
neardespring
2005年06月01日 14:27:16
7楼
纯粹卖概念!有安全的供水方式不采用,多花钱只是买一个类似倒流防止器的东东。谁敢设计消防时用它?
回复
liaw
2005年06月01日 19:05:38
8楼
消防是个问题,生活用水加上消防水量可是个不少的水量。
回复
qdsanli
2005年08月17日 23:15:18
9楼
使用无负压的前提是自来水供水压力不小于0.3MPA,而无负压设备是一个供水装置,而不是蓄水装置,它是供水的,而不是生产水的,它是通过它的控制系统和补偿系统联合作用来消除负压!
对于市政停水,如果是经常性停水,我建议您不要用,以前修建水池,它只是调节装置,也不是做为蓄水用的,根据规范,水池大小也只是2小时用水量,而因为水池带来的一系列问题时常困扰着我们,比如二次污染.....等,试问您是希望喝常时间的干净水,还是喝一辈子被污染的水呢?
回复
qdsanli
2005年08月17日 23:22:07
10楼
TO 2 楼
管径没有特殊要求,可根据设计院要求即可!
回复
qdsanli
2005年08月17日 23:24:40
11楼
TO 7 楼
请问您用水池供水安全吗?为什么现在国家提倡用无负压,如果它有问题,国家会提倡吗?
回复