昨天送了一套图纸给消防大队审图,意见如下:1,该图纸地下车库应该画上8部小车。2,所有的柱子应该涂黑<我不知道别人的给排水图纸上的柱子是不是黑的???>3,各个门应该注明是二级防火门(我不知道这个跟我们给排水有什么关系)4,实验栓要注明是屋面实验栓(因为我图纸上在屋面上只注明那是实验栓)5,消防进水管用DN600(我做的只是一个3000多平方米的商业楼)看到这样的消防意见我都快吐血了,我不知道这个官老爷是搞什么的,反正我今天晚上是睡不着。要是我在哪个山里面,出了这样的笑话还好。但是我目前是在珠三角的某个市,叫广州市XX市。熟悉的应该猜到了是哪里吧!这样的意见都出来了,真有中国特色啊!!!

昨天送了一套图纸给消防大队审图,意见如下:
1,该图纸地下车库应该画上8部小车。
2,所有的柱子应该涂黑<我不知道别人的给排水图纸上的柱子是不是黑的???>
3,各个门应该注明是二级防火门(我不知道这个跟我们给排水有什么关系)
4,实验栓要注明是屋面实验栓(因为我图纸上在屋面上只注明那是实验栓)
5,消防进水管用DN600(我做的只是一个3000多平方米的商业楼)
看到这样的消防意见我都快吐血了,我不知道这个官老爷是搞什么的,反正我今天晚上是睡不着。要是我在哪个山里面,出了这样的笑话还好。但是我目前是在珠三角的某个市,叫广州市XX市。熟悉的应该猜到了是哪里吧!这样的意见都出来了,真有中国特色啊!!!
免费打赏
bullet
2005年05月26日 15:30:55
12楼
我觉得除了最后一个有点离谱,其他的意见没什么不对吧,不过是要求细致一点而已
回复
linzijuen
2005年05月26日 17:03:16
13楼
拿人钱财  替人消灾
要怎么设计就怎么设计呗!
  
回复
xuhaiyan820
2005年05月26日 19:25:17
14楼
DN600,要那么大干吗用啊,我做的DN200我都觉得挺大了。
回复
wp690
2005年05月26日 23:52:54
15楼
是甲方没打点好厂家
回复
kibo
2005年05月27日 07:36:19
16楼
"1,该图纸地下车库应该画上8部小车。"
这个小车位要画上的。
关系到你设不设喷淋、设置喷淋头在不在车位上方(虽然一般上方都有,但是规范对这个确实有要求)。
“3,各个门应该注明是二级防火门(我不知道这个跟我们给排水有什么关系)”
这个有关系的,涉及防火分区。我们专业考来建筑图纸,最好不要擦掉防火门。
“,消防进水管用DN600(我做的只是一个3000多平方米的商业楼)”
相信是笔误。:)
“2,所有的柱子应该涂黑<我不知道别人的给排水图纸上的柱子是不是黑的???>”
涂黑更清楚一些罢。:)
回复
mzldxu
2005年05月27日 10:18:23
17楼
同意16楼kibo的说法
回复
mzldxu
2005年05月27日 10:23:04
18楼
第四点就是个人风格问题。老一辈的 办事很严谨的,也就是一切严格按规范来,没点商量的可能会要加上屋面两个字,这是他们的做事的态度,在我们这一辈看来,可能是比较顽固的 ,呵呵
这个都是小问题 ,就加上好了,谁叫你在别人的管辖范围之内。