请教地板采暖
upuaut
upuaut Lv.2
2009年07月10日 22:05:11
来自于采暖供热
只看楼主

家庭装修,想改地暖,总高11层的住宅,我在5层,系统主立管为下供下回,双管异程式,室内为双管同程式布置,系统供回水温度为80/60度。现在想自行改造为地板采暖,请教各位前辈:1.此温度对地板采暖系统的影响;2.改造后是否对楼座系统产生影响,何影响。感谢赐教!

家庭装修,想改地暖,总高11层的住宅,我在5层,系统主立管为下供下回,双管异程式,室内为双管同程式布置,系统供回水温度为80/60度。现在想自行改造为地板采暖,请教各位前辈:1.此温度对地板采暖系统的影响;2.改造后是否对楼座系统产生影响,何影响。感谢赐教!
免费打赏
hvac9999
2009年07月11日 08:11:20
2楼
基本不宜。
回复
langsihuanjing
2009年07月15日 16:19:00
3楼
低温地板辐射采暖最大供水温度为60度,所以先用换热器降低供水温度
回复
wxweilian
2009年09月10日 14:37:49
4楼
加个三通混水阀,混水泵
回复
暖小流
2009年10月04日 09:46:27
5楼
不宜改成地暖,

非要改的话,赞成这个3#

低温地板辐射采暖最大供水温度为60度,所以先用换热器降低供水温度
回复

相关推荐