这种接法合适吗?
wjj_252
Lv.2
2009年07月10日 15:14:57
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
三相短接做单相使用 如图
三相短接做单相使用 如图
免费打赏
lingxuct
2009年07月13日 06:39:27
2楼
右边四个是SPD?它怎么接在漏电开关下?
箱子上面是什么,怎么乱七八糟?
回复
wjj_252
2009年07月13日 07:44:59
3楼
工程改造啊 是3P+N 四只SPD用作单相SPD了
线接得比较乱!
回复
woshizhangwei110
2009年07月16日 07:18:03
4楼
接线错误,太乱了