请问:我现在有个总配电箱和三个分配电箱,在做等电位连结的时候,如果我将总配电箱里的PE线与MEB(MEB与建筑物的接地已经与建筑物的接地连结)连结在一起,那么分配电箱里的PE线还需要接LEB吗?

请问:
我现在有个总配电箱和三个分配电箱,在做等电位连结的时候,如果我将总配电箱里的PE线与MEB(MEB与建筑物的接地已经与建筑物的接地连结)连结在一起,那么分配电箱里的PE线还需要接LEB吗?
免费打赏
w23z26
2009年07月09日 22:20:47
2楼
不需要 分配电箱里的PE线还需要接LEB吗
回复
asmdl
2009年07月10日 21:28:15
3楼
我想要的接的。总配电箱PE端子与总等电位端子联接;分配电箱PE端子与局部等电位端子或者辅助等电位端子联接。
回复
shiyanchengyang
2009年07月10日 21:48:47
4楼
要的 尽可能减小压差
回复
laoslaos
2009年07月14日 09:59:37
5楼
应该需要的,看图集去。
回复
lj86627
2009年07月16日 11:08:05
6楼
MEB要与接地网连接吗?
MEB和LEB之间要连接吗?
回复
kukuspace
2009年07月16日 16:39:30
7楼
MEB要与接地网连接。
LEB如果离MEB近,可以接到MEB上。远的话通过柱筋与接地网连接。
回复
liruxue001
2009年07月18日 12:44:38
8楼
理解了总等电位和局部等电位的意义和作用,再来看各种情况下的联结方式就很容易做了。
回复
s45678900
2009年07月18日 23:58:00
9楼
需要的,92dq上就有啊
回复