采暖系统 问题求教。
gxg0504
gxg0504 Lv.2
2009年07月09日 10:34:09
来自于采暖供热
只看楼主

希望大家也给点意见,问题见下。你好,看到你对 请教计算采暖系统水容量的方法? 的回复了。见复习教材P52页,室外机械循环管路 5.9L/KW 这样根据热负荷即可求出系统水容量请问这个资料是什么名字呀?我想了解在供暖系统中,循环泵流量的选取标准 ,系统水容量的计算,软水器的容量 ,软水水箱的容量,补水泵的流量(变频补水泵),补水泵变频器的测点应该放在什么地方(供暖系统为闭式系统)。希望您能回复一下,谢谢了,我的邮箱是

希望大家也给点意见,问题见下。
你好,看到你对 请教计算采暖系统水容量的方法? 的回复了。

见复习教材P52页,室外机械循环管路 5.9L/KW 这样根据热负荷即可求出系统水容量

请问这个资料是什么名字呀?
我想了解在供暖系统中,循环泵流量的选取标准 ,系统水容量的计算,软水器的容量 ,软水水箱的容量,补水泵的流量(变频补水泵),补水泵变频器的测点应该放在什么地方(供暖系统为闭式系统)。

希望您能回复一下,谢谢了,我的邮箱是 gxg0504@163.com
免费打赏
f_jg2003
2009年07月10日 10:21:25
2楼
这些东西建议先翻下《供热空调设计手册》,我如果想回答你也会去翻的。
回复
flyingbird
2009年09月01日 01:37:46
3楼
回一楼:我想了解在供暖系统中,循环泵流量的选取标准 ,系统水容量的计算,软水器的容量 ,软水水箱的容量,补水泵的流量(变频补水泵),补水泵变频器的测点应该放在什么地方(供暖系统为闭式系统)。


1、循环泵流量按照热负荷除以温差再乘以流量系数
2、水容量计算,按照管路慢慢算吧
3、软水器容量按照循环流量1%算
4、软水箱按照循环流量1.5~2%算
5、补水泵按照循环流量4%算
6、变频点在循环泵入口
回复
lqh8896
2009年09月01日 14:35:30
4楼
循环泵与补水泵的扬程在选取上应注意什么?