请教下电缆的计算
shanchuanliushui
2009年07月08日 21:23:50
只看楼主

楼层的设计容量 200KW ( 三相动力100KW 单相照明20KW 单相电器配电80KW) 总进线用多大的电缆合适 希望大家帮参谋下刚接触这行

楼层的设计容量 200KW ( 三相动力100KW 单相照明20KW 单相电器配电80KW) 总进线用多大的电缆合适 希望大家帮参谋下刚接触这行
免费打赏
laiyitong1973
2009年08月11日 11:40:25
2楼
200KW 的话,需要系数,同时系数,功率因数考虑了吗?应该是200*需要系数*同时系数/(功率因数*1.732*0.4)=?(A),算出电流后,再选电缆,一般为额定电流的1.3倍,然后再效验灵敏度,电压降和热稳定。
回复
catstudio
2009年08月11日 19:25:38
3楼
不要把三相动力与照明放到一起,照明会影响比较厉害的。
楼上正解!
回复

相关推荐