请教 下 200KW 的总进线的选配
shanchuanliushui
2009年07月08日 20:26:01
只看楼主

楼层的设计容量 200KW ( 三相动力100KW 单相照明20KW 单相电器配电80KW) 总进线用多大的电缆合适 希望大家帮参谋下刚接触这行 不太懂

楼层的设计容量 200KW ( 三相动力100KW 单相照明20KW 单相电器配电80KW) 总进线用多大的电缆合适 希望大家帮参谋下刚接触这行 不太懂
免费打赏
lingxuct
2009年07月09日 02:18:18
2楼
按cosφ=0.85计算,I=200/(0.38X1.732X0.85)=357.5A,可选YJV22—0.6/1 3X185+2X95的电缆。
回复
fchdzh
2009年07月09日 17:02:33
3楼
楼上的应该能满足 没考虑同事系数 应该计算电流还要小
回复